ИБП пытается заряжать аккумулятор при 18 В вместо 13.5 В
#1
Question 
Здравствуйте.

У меня ИБП модель PCM-600AP возрастом 17 лет. Несколько раз заменял батареи по мере износа (переставали держать). Текущая уже 5-я.

Недавно заметил, что из ИБП раздаётся негромкий булькающий звук (ночью в тишине слышно хорошо). Порылся в интернете, понял, что кипит АКБ. В разных статьях написано, что проблема в электролитических конденсаторах, точнее, в росте их ESR выше допустимого, что сбивает контроллер ИБП с толку. Из-за этого он начинает задирать напряжение заряда. И правда, у моего 17.75 В на клеммах АКБ при заряде.

Выпаял все электролитические конденсаторы (11 шт). Внешне они целые, без вспухлостей и подтекания, но почти у всех ESR заметно выше нормы, только у некоторых - на грани. Заменил все на новые с хорошими ESR.

Подключаю АКБ, замеряю напряжение на клеммах при заряде, а там всё те же 17.75 В вместо написанных на АКБ рекомендованных 13.5-13.8 В в режиме standby use. ИБП, когда заряд уже не идёт, а он его пытается "впихнуть" ещё больше, начинает непрерывно свистеть (режим аварии).

Теперь собственно вопросы.
Что ещё может быть причиной?
Что можно попробовать проверить и заменить при необходимости?

Я в схемотехнике не силён, но транзисторы от резисторов отличаю, руки растут из нужного места, прибор для проверки транзисторов-диодов-конденсаторов есть.
#2
По схеме LM317 стоит и диод D24( с выхода 317-го на вход),надо их проверить.
#3
Диод проверить не проблема. А вот LM317 - это ж стабилизатор напряжения, как его проверять?

И, кстати, элементов с подобной маркировкой на плате не нашёл. Даже не знаю, в каком она корпусе на моей конкретной плате.

Буду признателен, если сможете показать на приложенных фото.

Файлы вложений Эскизы
       
#4
Вот должен быть LM317,проверяется только заменой.    
#5
Спасибо, действительно проблема в стабилизаторе оказалась, диод живой.

Стабилизатор заменил. Предварительно прозвонил старый и новый, ведут себя по-разному. У нового между всеми выводами во всех направлениях 500-800 Ом. У старого в одной из пар выводов сначала 1800 Ом, но буквально через секунду показывает обрыв. Похоже, срабатывает внутренняя блокировка.
Запаял, подключил АКБ и кабель, зарядка идёт. Начала на 13,33 В, постепенно поднялась до 13,43 В и больше не растёт. АКБ заряжается. Уже обрадовался, но...
Стоило только включить ИБП, он начал пищать как при работе от батареи. Каждые 2 сек идёт попытка переключиться на сеть, щёлкает реле и тут же снова щёлкает, возвращаясь к АКБ. Почему-то не хочет работать от сети. Напряжение в сети нормальное.

Вероятно, что-то ещё в схеме повреждено.
#6
(11-11-2026, 20:36)bulat : от должен быть LM317,проверяется только заменой.    
Ну вроде на сколько я помню,нельзя омметром тыкать в 317ую...Там переходы нежные.И при перепайке ни чего не напортачил?Проверяй внимательно.
#7
(Вчера, 19:37)cccr : при перепайке ни чего не напортачил?
Что там можно напортачить? 3 контакта, перепутать невозможно. Тем более, что радиатор и к нему задняя стенка стабилизатора.
#8
(Вчера, 13:12)TornadoJack : Стоило только включить ИБП, он начал пищать как при работе от батареи.

Вот, что по данной неисправности пишет и рекомендует сделать "умное создание".

1. Подгорели контакты входного реле (наиболее вероятно)

• Как это происходит: Процессор видит 220 В на входе, подает питание на катушку реле (первый щелчок). Якорь реле физически срабатывает, но из-за нагара на силовых контактах ток через них не идет. Процессор проверяет выходное напряжение, видит там 0 В, решает, что сеть пропала, и тут же отключает реле (второй щелчок). Через 2 секунды цикл повторяется.
• Что делать: Выпаять входное реле (обычно оно стоит ближе всех к входному разъему/предохранителю, на 12 В) и заменить на новое (аналоги на 12 В, 10 А).

2. Выбило входной предохранитель или обрыв в цепи после него

• Как это происходит: Датчик входного напряжения на плате может быть подключен до предохранителя (или брать сигнал через высокоомные резисторы напрямую с входа), поэтому «мозги» думают, что 220 В есть. Но после срабатывания реле ток упирается в сработавший автомат или отгоревшую дорожку, и до трансформатора не доходит.
• Что делать: Проверить кнопку предохранителя на задней панели и прозвонить участок от входной розетки через кнопку до контактов реле и обмоток трансформатора.

3. Просадка питания 12 В при включении реле (высохшие конденсаторы)

• Как это происходит: В момент срабатывания реле его катушка потребляет ток, из-за чего напряжение на слабой линии питания (из-за высохшего электролита в цепи стабилизатора или питания реле) резко проседает. Реле самопроизвольно отпускает контакты, либо процессор уходит в мгновенный перезапуск.
• Что делать: Заменить мелкие электролитические конденсаторы на плате (особенно в обвязке стабилизатора 7805/7812 и рядом с реле).

Быстрый тест без паяльника

Полностью отключите всю нагрузку от выходных розеток ИБП и повторите включение.
• Если вхолостую он переключился на сеть и перестал щелкать — проблема в подгоревших контактах реле (без нагрузки им хватает проводимости, а под током напряжение падает) либо в слишком сильной просадке напряжения в самой розетке.
• Если щелкает так же каждые 2 секунды даже без нагрузки — контакт в реле выгорел полностью или есть обрыв цепи.