Здравствуйте. Подскажите. Имеется стабилизатор напряжения Энергия Прогресс 30000 sl 20.
Из неё удалили трехфазнй автомат 63 апера кто то.
Имеются два жгута по провода. Как подключить чтобы не попасть на коротю не сжечь транс.?
Понимаете, тут сайт больше с радиолюбителями, а вам совет больше электрика нужен. Скажу больше, нужен именно тот, кто эти самые стабилизаторы устанавливает и ремонтирует. Я скинул структурную схему, а нужна принципиальная, чтоб посмотреть, как там и чего внутри подключено. Попробовать поискать документы, что с ним были, поидее должна быть схема. Можно попробовать разобраться - давайте подробно - откуда идёт на "автомат" и куда выходит? Зарисуйте. Потом можно прикинуть, по логике, чтоб правильно
Спасибо большое. Расплел жгут обычное распределение нагрузки фазу на три зачем-то поделили. Подвод 10.три провода 4 многожильная.
Трехфазник, не три по одному если что он весь погаснет. Не пойму. Так задуманно.
(09-07-2022, 19:04)miho2010 : фазу на три зачем-то поделили. Подвод 10.три провода 4 многожильная.
Трехфазник, не три по одному если что он весь погаснет. Не пойму. Так задуманно.
фазу то поделили на три а ток фазы на 3 умножили закон ома. там нету 3 фазника
miho2010, если верить вашей фотке, стаб однофазный.
Фаза пришла-фаза ушла,ноль пришел-ноль ушел. Земля на корпус стаба. Ноль скорее всего один клемник общий внутри стаба.
Вход-это от счетчика,выход-нагрузка на квартиру. Сто процентов 1 фаза стабилизируется.
А то что 3 полюсный автомат, это не означает что 3 фазы.
Возможно 3 полюсником разрывается фаза и рабочий ноль.