(18-05-2023, 00:06)Анархия9 : ...
В дополнении к тому, что Вам рекомендовали выше сделать (ресет и настройка феррита вдали железа не менее метра), проверьте на окисы штеккер катушки и разъем блока и иные проводки в блоке (если есть). Особенно если есть экранированные проводки в блоке. Снаружи они могут быть все в порядке, а внутри зеленка от влажности и т.д.
разобрал блок полностью выпаял все и заметил что без датчика на первом барьере глюк постояный а был хоотичный заменил стабилизатор и пропоял сперва в районе операцыоногоусилителя подключил датчик 4 барьер с датчиком молчит пропаял всю плату еще не отмывал буду пробовать в корпус

еще коденсатор заменил ers 3 ома при 2200мф высох
(18-05-2023, 21:49)Анархия9 : ...
При несчадной эксплуатации...) Я например тоже экплуататор еще тот)
Да-да требуется зимняя ревизия блока...
Как не крути блоки не герметичные (если только не спец. аква блок).
Ловиться внешняя влага очень хорошо...и дождики... и роса...все это оседает на плате/разъемах/контактах и т.д. Кто-то залачивает плату... Мне проще зимой промыть и заодно все проверить).
на столе работало вышел в поле тотже глюк стоит провести монеткой и квазик самовозбуждается постояно пиликает показывае вди 15до25 барер не помогает датчика 3 сменил думаю на операцыоник могло иза него самовозбуждатся
(21-05-2023, 12:44)Анархия9 : ...
Прошивка? Фильтр/сглаживание/барьер? И какой ток при автоопределении частоты и какой установлен в User Pwm? Если Ток на max то тоже могут быть бяки. А так...сами понимаете, чудес не бывает, если дома работало, а тут нет, то сопля висит где-то...и дорожки пересмотрите внимательно под лупой.
от прошивки не зависит пробовал 2214,233,2218,234 регулировка тока не распаяна ,автоопределение в норме как и было ферит на месте ток катушки в норме 80 ма при 8кгц контакты пропаял

под лупой просмотрел неоднркратно под микроскопом посмотрю неудобно с ним работать чуть сдвинул картинка ушла и перевернуто все
(21-05-2023, 22:29)Анархия9
' :
...
Я думал что у Вас "последние" прошивки. На этих да, разницы нет. Тогда точно бяка где-то...сопля или дорожка "отходит". Всю обвязку и вокруг ОУ просмотрите и "пронажимайте" аккуратно, ну сами знаете. А может "шьёт" на землю...контакты разъема в блоке...на кОм...?
А есть второй датчик? Или попрсить у кого либо?
-vlad-,он три датчика сменил)))

(21-05-2023, 12:44)Анархия9 : на столе работало вышел в поле тотже глюк
Когда-то встречал нечто подобное. Дома человек запитывал Квазар от блока питания, а в поле от аккума. Вот в аккуме и было всё дело. Видать у него от старости возросло внутреннее сопротивление и от нагрузки просаживалась напруга и прибор начинал моросить. Может и не ваш случай, но, как вариант